农村5屋楼民房屋顶不锈钢水塔防雷

发布于:2016-06-04 21:41:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
由于建房时没考虑到防雷。现在要在5楼顶加装了避雷带。引下线是外加的,不是用柱内钢筋。楼顶有个不锈钢水塔供日常用水,由于水塔高过避雷带很多。水塔该怎么防雷。能不能在水塔上加个避雷针,然后把水塔连在避雷带上。这样安全吗。雷雨天洗澡,如果雷打在水塔的避雷针上,雷电会不会经水塔的水分流,一部分电流到人身上。人不会不触电?请懂的发表下意见
  • qq_1464253148320
    是金属水箱的话,和边上避雷带焊接起来就好了(最好两点连接),这样雷击中水箱,雷电流就会通过避雷带往下引到地面。雷雨天别洗澡,你说的情况是有可能发生的,本身淋浴室就要做等电位防止各种电流流过人体。