工程情况:室外消防用水量为35L/S,室内消防用水量25L/S,火灾延续时间为3h,按1处火灾计算,临时高压给水。实际情况是只有一条DN110的市政管线,且为低压给水管网。于是设计消防水池和消防水泵房,消防水池有效容积为650m3,能够满足火灾延续时间内的室外、室内消防用水量。
设计情况:由一条DN110市政管线作为消防水池的补水管,消防水池接消防泵出两条供水管,形成两路供水。 市政管线除了给消防水池补水外,再无其他消防供水设计。
问题:消防水池作为唯一的消防水源,有效容积能够满足1次火灾延续时间内的消防用水量,且通过消防水泵出两条供水管线,这样的设计算两路供水吗?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
安穆明weibo
沙发
消防水池内就已经包括了啊。你概念没弄清楚。
2016-07-23 10:23:23
赞同0
-
爱吃土豆丝呀
板凳
室外消火栓要有两路供水的,你现有要市政管和消防泵房共同给室外消火栓供水。只有消防泵房供水不符合规范。
2016-07-22 18:08:22
赞同0