土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防电缆与非消防电缆桥架的问题

关于消防电缆与非消防电缆桥架的问题

发布于:2016-06-03 17:23:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。
一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
二、根据新火规GB50016的10.1.10 3条:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
问题一:如果敷设在桥架(托盘式或者梯式)上,消防电缆是否要与非消防电缆分开走不同的桥架?
问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆还能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上吗?是否要穿金属导管或者封闭式金属槽盒?矿物绝缘电缆是否可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上?
希望得到大家的解答 谢谢!!

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    消防配电回路采用有机耐火电缆在井内可明敷,当然也可以在普通桥架内敷设。在井外必须穿金属管或槽盒并采取防火措施。
    消防配电回路采用矿物绝缘电缆时可与非消防电缆合用桥架,但应用隔板隔开。
    在井外消防配电回路采用有机耐火电缆若与非消防电缆合用桥架,必须采用金属槽盒外刷防火涂料或耐火槽盒。二者均对载流量影响很大,20个及以上回路校正系数仅为0.38。合用桥架会极大的增大线缆截面,非常不合理。有些地区规定,合用桥架判为重大修改。
    消与非不能共井,然而并未限制共用桥架,所以我说他非常不合理。
    2016-06-07 12:09:07

    回复 举报
    赞同1
  • 大同00
    大同00 板凳
    1、按规范字面意思,并无分设桥架的要求。明显不合理。有的地区规定,合用桥架判重大修改。
    2、托盘或梯架不满足规范要求,矿物绝缘电缆可明敷,当然也可以在任何桥架中敷设。
    2016-06-04 21:28:04

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外箱变可以做成两个变压器互投的吗

最近做一个小区的规划,有一个地块算完负荷,需要变压器大概800KVA的容量。我们这室内变电所就直接做成两个400变压器互投的形式了,那箱变设计成一个800的变压器还是两个400变压器的母联分段,那种比较好呢。

回帖成功

经验值 +10