土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下地上楼梯间前室分别加压送风时的计算问题。

地下地上楼梯间前室分别加压送风时的计算问题。

发布于:2016-06-03 14:24:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层,地上16层,楼梯间前室分别加压送风。查表已知地上、地下楼梯间前室各自风量,请问设计的时候可以地上地下前室合用一个系统,楼梯间合用一个系统,每层都设常闭风口。楼梯间风口计算如下:f=20000/3600/7/0.85=0.9,地下风口采用1000*1000,地上0.9/16 采用500*120,这样算对吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyinuantong2013
    常闭风口,楼上算法对么???
    2016-06-15 10:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • 楠在南方
    楠在南方 板凳
    其实,按照规范来讲,可以只给防烟楼梯间送风而前室不送风,这样系统就简单点。若分别加压送风的话,可按下式计算:
    一、楼梯间风口计算:
    1、地上部分:20000/3600/7/8=0.099㎡ 风口最小可采用500*200
    (楼梯间的加压送风口宜每 隔2~3层设置一个,16层设8个)
    2、地下部分:20000/3600/7/1=0.79㎡ 风口最小可采用1000*800
    二、前室风口计算:
    地上和地下:15000/3600/7/2=0.3㎡ 风口最小可采用800*400
    (<20层时,开启着火层及相邻上部一层,共2层)
    (合用前室或前室加压送风系统不管地上、地下是否共用楼梯间,加压送风系统设计受影响,系统不变)

    2016-06-15 10:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多