土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,进线电缆用5芯还是4芯

请教,进线电缆用5芯还是4芯

发布于:2016-06-03 12:56:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 编辑

一个带安检设备的警卫室,低压电源引自小区内的一栋办公楼,距离大约100m,警卫室有独立的防雷接地系统。请问:1.警卫室的进线电缆用4芯还是5芯?2.如果用4芯,办公楼的低压出线侧用不用加漏电保护?谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    circlesquan 发表于 2016-6-3 20:15 RCD的整定怎么选呢?总是跳啊如果警卫室进线直接引自办公楼的低压母线,出线侧用的是塑壳开关,选带漏电 …100mA到1A,看实际的参数和计算。
    2016-06-03 22:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • circlesquan
    circlesquan 板凳
    本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:19 编辑 捷克罗姆 发表于 2016-6-3 13:36 4芯,TT系统,带RCDRCD的整定怎么选呢?总是跳啊如果警卫室进线直接引自办公楼的低压母线,出线侧用的是塑壳开关,选带漏电保护的塑壳?
    2016-06-03 20:15:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教主接线的问题

四种接线方式在满足经济性、安全性、可靠性的比较(内桥 外桥 单母线分段和线路变压器组接线)在下没有理解为什么利用可靠性可排除线路变压器组接线;利用经济性可排除单母线分段接线 ?提前谢谢您的回复。