越干越糊涂系列之:高压电缆能否送电的标准到底是多少?
越干越糊涂系列之:高压电缆能否送电的标准到底是多少?
1.绝缘最低多少兆欧就可以送电?
2.对电缆进行绝缘、直流耐压、交流耐压哪个试验最能确定可否送电?因为有的绝缘没问题但是直流耐压打不起来,有的直流能打起来交流耐压打不起来,到底哪个试验才能可靠判断电缆情况?
发布于
2016-06-03 11:23:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
poi1956
我历来是这个标准:交流400V-----0.5M -----500V 摇表测,低于这个标准不能送电!
2016-09-17 11:47:17
来自 PC
评论
举报
showin3690
abaozi 发表于 2016-9-13 21:02 高压电缆的送电绝缘标准是相间绝缘1000M欧。交流耐压:新的电缆是21.74KV,旧的电缆是17.5KV我不是问的书上的标准 是实际的经验
2016-09-16 20:20:16
来自 PC
评论