土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8度区0.2g,4层框架指标总算不过去

8度区0.2g,4层框架指标总算不过去

发布于:2016-06-02 17:46:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 zhaofei66 于 2016-6-2 17:49 编辑

八度区(0.2g)第三组,二类场地,抗震等级二级,框架结构,柱距8400mm,柱子做到800x800,隔墙很少,一层5.4m,二层4.2m,三层4.2m,墙体容重按12KN/m³,位移指标始终算不下来最大层间位移角:1/ 517(这都是把柱子混凝土等级调到C40以后的结果),
-------跪求高手指教!!!下面是模型和建筑图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • kinglarry
    kinglarry 沙发
    八度半地区地震力太大 ,或调整柱距或加少量墙,加少量墙的也是框架结构,不要一个劲的拿柱子去控制
    2016-06-02 18:04:02

    回复 举报
    赞同1
  • 张恒9909
    张恒9909 板凳
    个电饭锅电饭锅电饭锅和
    2020-03-06 21:11:06

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0