土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防给水系统分区供水问题

关于消防给水系统分区供水问题

发布于:2016-06-02 17:22:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
符合下列条件时,系统应分区供水:
1、系统工作压力大于2.4MPa;
2、消火栓栓口处静压力大于1.0MPa;
3、自动喷水灭火系统报警阀处工作压力大于1.6MPa或喷头处工作压力大于1.2MPa。
请教,既然第二点要求了静压大于1.0MPa分区了,为什么还要第一点系统工作压力大于2.4MPa分区?





  • meihaoshiguan
    meihaoshiguan 沙发
    静压和工作压力不是一个概念。
    个人理解后者应该是动压
    2016-06-05 19:57:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火封堵资料。。。。

防火封堵材料资料

回帖成功

经验值 +10