土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 软弱地基层的基础应如何考虑
四层框架结构,层高3.3m,七度抗震区,根据地勘报告,杂填土下为淤泥粉质粘土,承载力为90KPA,最厚度为5米,地下水最高水位-1.5米。地勘报告注明不能采用粉质粘土层为基础持力层,业主不想打桩,只想采用换填的方法,如果采用换填是砂夹石还是混凝土换填更稳当,工程竣工后柱基础和换填的材料不是就一直泡在水里?底层墙基础应如何考虑,设地梁还是直接做墙基?急急急

全部回答(3 )

  • 洞房不败之玉女
    换填那么麻烦干嘛,混
    凝土搅拌桩地基处理一下就好了,什么叫不打桩。算一下费用对比一下,自然能说服甲方打桩。
    2016-06-06 17:06:06 来自 PC 评论 举报
  • sxxjanimi
    hechao8462 发表于 2016-6-2 14:21 用级配砂石换填就可以了,至于基础在地下水位下,注意地下水对基础的腐蚀强弱,保护层取得合适即可。不用担 …谢谢,我查了下地基处理技术规范,砂石换填最多3米,我这个基础最深要换填5米左右,合适么?有没其它换填方法?
    2016-06-05 12:20:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功