土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞

剪力墙开洞

发布于:2016-06-02 11:08:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有几个17层和11层的剪力墙住宅和商住楼,地下楼梯间做采光通风井,楼梯间隔墙是剪力墙,需要开2.5平方米的洞,地下室两层,做两个或者三个加起来2.5平方米的洞对结构有利呢还是做一个2.5平方米的洞对结构有利呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 猫的马甲
    猫的马甲 沙发
    :lol对,,,,,,,,,,,,
    2016-06-04 20:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • 聪聪鼠85015
    开一个整洞好些。开洞位置零碎,混乱对剪力墙最不好,受力无法计算,。连最基本的连梁、边缘构件都无法设置,也不符合剪力墙结构开洞规则、连贯的要求。
    2016-06-02 14:23:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

普通剪力墙、短肢剪力墙的区分

高归7.1.8条对短肢剪力墙的定义是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8。我就有个疑问了,如果墙厚200,墙长1600,从上到下也就符合普通剪力墙了;但是如果底部墙厚250mm,上部是200mm,墙长还是1600mm,那底部的算短肢了么?如果算短肢的话,那要避免短肢,是不是就要把墙长加到2000mm;如果底部墙是300mm,是不是同样以此内推,谢谢大神提点。

回帖成功

经验值 +10