土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ YJV22-8.7/10kv或者8.7/15 中的8.7指什么?

YJV22-8.7/10kv或者8.7/15 中的8.7指什么?

发布于:2016-06-02 10:23:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
其他参数都知道,高压的交联聚乙烯钢带铠装 后面的8.7有人说是导体和屏蔽网线间的对地电压U0,就是相电压,10是导体和导体间的线电压U,既然这样为什么这两种电压不符合1.732倍的关系啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wdh880
    wdh880 沙发
    楼上的说对了
    2016-06-02 17:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • a1126203274
    a1126203274 板凳
    个人认为: 8.7是指电缆导体对地的耐压值,说白了就是如果发生单相接地时,完好的两相对地电压升高,如果超过8.7 电缆与大地之间就击穿了。同理 10KV也是 当短路两相之间的超过10就击穿。并不是说的是相电压与线电压的关系
    2016-06-02 13:01:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。