关于医院消防水池内部加隔墙的问题

发布于:2016-06-02 09:09:02 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
医院的消防水池经计算确定容积后,分为两个,但由于空间限制,水池的长度有27米左右,是两个细长条形状的,跨度太大,结构的说要给池子中间加隔墙,再在隔墙上开洞,请问这样可以吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bestredstar
    bestredstar 沙发
    ookkzz 发表于 2016-6-2 16:55 消防水池的分割尽量两个水池都要靠到消防泵房的房间,可以做成L型 z型分割,目的是在水池内部清理时能够保证 …:handshake请问您这个水池的设计通过消防审查了么?两座水池之间只留了个伸缩缝的距离?
    2016-07-01 11:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • rongyan39
    rongyan39 板凳
    给排水有个消防水池的图集,国标。不要完全隔开,留出部分空间不封堵,
    2016-06-16 15:49:16