土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于PC段和MCC段的一些问题

请教关于PC段和MCC段的一些问题

发布于:2016-06-01 19:27:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小系统,甲方要求380V系统采用380V动力中心(PC)、380V电动机控制中心(MCC)两级供电。
这个项目就一个大泵房,三四十台电机,其中6台132kW的大电机,还有照明检修等。泵房里设一个配电室,没有高压柜,有两台变压器,这个两级供电没搞明白什么意思。。。难道要MCC的进线从PC柜出?没必要啊,低压柜摆在一起用相同的母线就行了啊
求高手解惑

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    从布置上一个PC即可,系统设计上,分两级更合理。
    2016-06-02 14:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • 火柴1123
    火柴1123 板凳
    电厂的项目一般是分PC与MCC柜,MCC柜从PC柜接入的。你这个情况应该可以放在同一段母线上,大功率用PC柜,小功率用MCC柜
    2016-06-02 10:43:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多