发布于:2016-06-01 10:39:01
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
各位前辈好,我是刚毕业不久的一位现场菜鸟施工技术员,现对于即将开工的工程中电线管用热镀锌钢管和热镀锌厚壁水煤气管的管道连接方式有疑问。问了现场的老技术员,说是都用套管焊接的方法连接,套管直接就截一小段同管径镀锌钢管。而我通过查阅相关图集,12YD8《内线工程》P46,金属管连接及接地安装中有备注,“1、镀锌或壁厚小于2mm的金属导管不得采用套管焊接连接。”请问热镀锌钢管和热镀锌厚壁水煤气管应该采用套管焊接么?如果采用该使用什么措施?如果不采用套管焊接,是否DN100以下使用丝扣连接?DN100以上管道如何连接?对口焊接在GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》中已明确规定不能使用,就不用提了。
另外GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》中P37,14.1.1规定,“金属导管和线槽必须接地或接零可靠……”,而CECS 120-2007《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》P9,6.0.1中规定“当管与管、管与盒(箱)体、线槽的连接符合本规程第五章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线”,看了连接规定,发现JDG管入盒(箱)体需采用瓜形螺母,现场的老技术员都没用过这个配件,请问有前辈用过爪型螺母么?使用爪型螺母后不做跨接能否通过验收?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句问得真没听明白
回复 举报
回复 举报