土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BV线到底能不能穿桥架呢?

BV线到底能不能穿桥架呢?

发布于:2016-06-01 10:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
BV线到底能不能穿桥架呢?百度了很多资料,论坛里也查了很多,有说不能,说施工规范不允许,但是是哪天规范不允许,没查到啊。
谁知道?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zfhwlr
    zfhwlr 沙发
    可以,独立桥架或桥架中间隔板。
    2016-06-01 15:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • qsy
    qsy 板凳
    BV这类只有绝缘,没护套的电线是不行的,BVV倒是可以。桥架里可能会敷设较粗较重的电缆,很可能会导致电线绝缘层受损。
    2016-06-01 10:52:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

树干式电压降得计算

树干式供电怎么计算电压降啊?求大神指点迷津!

回帖成功