土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教防火门监控问题

请教防火门监控问题

发布于:2016-06-01 09:35:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教防火门监控问题
1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动
2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yanpeng61
    yanpeng61 沙发
    2017-07-24 15:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    常开防火门是设置必要火灾报警系统的条件之一。常闭防火门不是设置火灾报警系统的必要条件。同时只要设置了火灾报警系统,那么常开/常闭防火门均需要监控,且应设置防火门监控系统。常开门闭门方式有两种,电动闭门器或门磁释放器。均由防火门监控系统提供DC24V电源。常闭/常开门关闭状态返回均通过门磁开关到监控模块。
    2017-05-17 18:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多