土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 开槽割断剪力墙钢筋怎么补救 在装修开水电槽的时候,不小心割到剪力墙,竖向的槽,开了两条槽,每条槽割断了七八条横向的钢筋,请问这个有没有什么关系,需不需要补救?

全部回答(3 )

  • 猫的马甲
    楼上好专业
    2016-06-04 20:11:04 来自 PC 评论 举报
  • 聪聪鼠85015
    楼主问得比较笼统。开槽造成剪力墙钢筋断裂主要有几种:第一,在剪力墙端部,这里的钢筋全是边缘构件钢筋,规范对这里的钢筋要求相当高,若造成毁坏需要加固;第二,在剪力墙墙身部位,此处的位置一般只要满足构造要求即可,规范对这里的要求相对低些,若是局部几根,问题不大,若是大面积,需要补强。
    2016-06-02 14:37:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10