土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门式钢架设计中的几个疑惑

关于门式钢架设计中的几个疑惑

发布于:2016-05-31 17:52:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1 门式钢架 钢梁是否属于屋架这个类别?根据荷载规范7.2.2 第二条 屋架和拱壳应分别按全跨积雪的均匀分布,不均匀分布和半跨积雪的均匀分布按最不利情况采用。如果钢梁不属于屋架的范畴,按规范此条,钢架计算时可不考虑雪荷载不均匀分布?
2 多跨门式钢架,门钢规程未给出相应风荷载分布,只能按荷载规范要求执行?
请做钢结构的朋友给予解答,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 洞房不败之玉女
    你在显摆什么呢?
    2016-06-15 13:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • jdchome123
    jdchome123 板凳
    还是我自己回吧,1 理应按雪荷载不均匀分布考虑,特别指出的是多跨门式钢架,当坡度不大于25度的时候,规范是不要求考虑雪荷载不均匀分布的 2 多跨风荷载按荷载规范执行
    2016-06-13 12:31:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土柱子和钢梁组合的结构单跨21M算什么结构啊?

求结构大神:筋混凝土柱子和钢梁组合的结构单跨21M算什么结构啊?现在资质申报需要一个单跨》21M的钢筋混凝土结构单体或者单跨》24M 的钢结构单体,这种结构若做成混凝土梁显然梁很高,若柱子是混凝土的,梁是钢架的算什么结构?

回帖成功

经验值 +10