土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【原创总结】生活贮水池的设计应注意的几点

【原创总结】生活贮水池的设计应注意的几点

发布于:2016-05-31 15:38:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
贮水池的有效容积,应根据生活用水的调蓄贮水量、安全贮水量和消防贮水量共同确定。调蓄贮水量应根据水池的流入和流出变化曲线计算确定,特殊情况下根据最高日用水量确定。
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)规定,安全贮水量一般取水池最低水位距池底不小于0.5m(铁路给排水设计中可设定水池最低水位距池底0.1~0.2m)。
吸水管上设有吸水喇叭口的设计:喇叭口宜向下布置,低于水池最低水位且不宜小于0.3m。同时喇叭口距离池底不应小于0.8倍的吸水管管径,且不应小于0.1m(该情况下贮水池一般设有吸水坑)。(注:当管径大于200mm时,应加大喇叭口距离池底的距离,按照管径每增大100mm,喇叭口距离池底的距离增加0.1m计)。

贮水池各配管管径的确定:根据国家建筑标准设计图集《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804规定,蓄水池进水管流速采用0.5~1.2m/s,出水管流速采用1.0~1.2m/s。若设计中已知流量,即可计算得到进出水管的管径。一般溢水管的管径比进水管的管径大一级;泄水管管径按照1h内放空池内500mm储水深度确定。缺乏设计资料时,可参考05S804-7表格中提供的不同水池管径进行设计。
贮水池内各水位的确定:最低水位参考上述确定;最高水位一般为池顶板底往下200mm(一般也可在确定了最低水位后,根据有效水深确定最高水位),即导流墙距离池顶板底的距离;报警水位宜高出最高水位50mm,溢流水位(溢流喇叭口边缘)宜高出报警水位50mm。另外,对于消防、给水合用的贮水池,应在给水吸水管上设置真空破坏装置,保证消防用水不被占用,因此在该类型的水池中应标定消防水位。
对于采用自灌式吸水水泵,贮水池中应标定启泵水位。《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)条文说明3.8.6中规定,贮水池的启泵水位,在一般情况下宜取1/3贮水池总水深。对于自灌吸水的优点本文不再叙述,国家建筑标准设计图集S2《给水排水标准图集-消防设备安装》04S04-12中详细描述了启泵水位与水泵的关系,简单的说就是水泵放气孔需在水池启泵水位之下便可满足自灌吸水的要求。另外需要注意的是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文说明4.3.9中关于消防水池的最低水位叙述与一般生活贮水池略有不同,设计人员应综合考虑。
以上是本人在设计贮水池过程中的几点感悟,如有不当或者错误之处还请批评指正。


作者介绍:jietone90 ,男,毕业于华南理工大学,从事铁路给排水工程,有多年建筑建材、给排水从事经验,热爱文字、热爱分享原创,希望与大家多多分享交流。
微信公众号介绍:杰之水(
jietone90) “杰之水”微信公众平台
市政给排水、建筑给排水设计,水处理技术、环境功能材料等水处理前沿技术,为同行及对水处理行业感兴趣的人士提供一个相互交流技术专业知识的平台。
jiestone90.jpg

jiestone90.jpg

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1687760031708

    水池导流墙顶距离水池顶板底图集留了200,可以不留吗

    2023-06-26 14:14:26

    回复 举报
    赞同0
  • 白白白门
    白白白门 板凳
    那,关于贮水池的补水时间有要求吗?
    2019-05-12 12:42:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1288 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于通气管是否可以拐弯

我是100%的外行,请教通气管问题。装修房子,我家在顶楼(一共六层楼)。伸顶通气管的屋内部分可以拐弯吗?3、4个弯会有什么影响? 谢谢经过的大侠!!

回帖成功

经验值 +10