土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位前辈帮忙看看下面剪力墙高层周期计算结果,符合规范要求吗?

请各位前辈帮忙看看下面剪力墙高层周期计算结果,符合规范要求吗?

发布于:2016-05-31 13:56:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 公司名称: |
| |
| 周期、地震力与振型输出文件 |
| (总刚分析方法) |
| SATWE2010_V2.2 中文版 |
| (2014年9月23日9时52分) |
| 文件名: WZQ.OUT |
| |
|工程名称 : 设计人 : 计算日期:2016/05/31 |
|工程代号 : 校核人 : 计算时间:13:30:24 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9369 127.88 0.86 ( 0.32+0.53 ) 0.14
2 0.9036 55.72 0.64 ( 0.20+0.44 ) 0.36
3 0.7736 13.92 0.51 ( 0.48+0.03 ) 0.49
4 0.2614 168.43 0.90 ( 0.86+0.04 ) 0.10
5 0.2349 81.53 0.97 ( 0.02+0.95 ) 0.03
6 0.2153 16.12 0.13 ( 0.12+0.01 ) 0.87
7 0.1343 176.66 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
8 0.1061 86.66 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1004 176.54 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
10 0.0884 178.50 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
11 0.0666 178.71 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
12 0.0647 87.68 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
13 0.0615 155.86 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99
14 0.0535 179.26 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
15 0.0459 88.74 0.97 ( 0.00+0.97 ) 0.03
16 0.0442 94.40 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
17 0.0434 179.19 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
18 0.0369 89.47 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06

地震作用最大的方向 = -3.394 (度)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hmw2011cnd
    hmw2011cnd 沙发
    周期过小,调整结构布置
    2016-10-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • 玩疯了
    玩疯了 板凳
    严格来说不满足
    2016-07-12 10:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 厂房地面加固,钢筋混凝土

本帖最后由 爱琢磨 于 2016-5-31 12:35 编辑 想把一个房间,改成厂房。把地面打了一个洞,发现原来地基的混凝土只有6公分厚。该厂房将会放置6吨的设备(占地面积4平米)。在放置位置会设置预埋件支持设备,以防止塌陷。设备是靠叉车运进来的。叉车+设备总重会到16吨。今后偶尔(每年5次)可能会有8吨的卡车开进来。这个房间空置了十年。地面有一些裂缝。请问这种地面能够承重这种重量的叉车进来吗?

回帖成功

经验值 +10