土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 穿越地下室外墙留洞

穿越地下室外墙留洞

发布于:2007-11-05 18:42:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水(不是说采暖)管道穿越地下室外墙留洞的尺寸有没有什么规范图集呀?一根管段,两根,保温,不保温的留洞尺寸,应该有个表吧?我找了很久,各种规范图集,手册,都没有找到.只有白皮给排水手册上面有个不太全的很老的表,而且和我们做的有比较大的出入.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fusu429
    fusu429 沙发
    北京,华北标,91SB3-1(2005) 上有刚性/柔性防水套管尺寸
    2007-11-06 16:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • siphoul
    siphoul 板凳
    刚性/柔性防水套管 天津 河北 山西 河南地标有 05s1-202
    2007-11-06 12:06:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅的热水减压阀设置是否合理

最近作了二个小高层的住宅,1~5层设为低区,6~顶层为高区(一个楼为14层,一个为18层)。其中6~12减压供水,13层以上直接供水,给水设备设在其他的楼下车库内。问题是不明白为什么热水系统不能像冷水和中水那样设一个总的减压阀?请大家给个合理的解释,谢谢!

回帖成功