本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-4 21:44 编辑
30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。
建筑商在地面进行灌水实验时(地面水深5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。
整个单元,从1楼到11楼,大概有7层楼都是卧室的相同位置:L出现了这种现象。这个位置也是整栋楼的最西南角位置。
请问,这种现象是什么原因造成的?是地基不均匀下沉?还是楼板浇筑不合格?还是其他原因?
这种现象,对楼的整体结构有影响吗?以后是否会继续发展?
谢谢了
===========================================
16.6.4补充说明:
今天去看了一下,整栋楼的最西北角,也有几层出现了渗水现象,建筑商也进行了修补。(最下面的图是说明)









全部回复(119 )
只看楼主 我来说两句-
铠纹1
沙发
connery 发表于 2016-6-16 23:38 出现这个问题,主要是因为此处的构造钢筋未布置造成的。因为这是剪力墙的转角部位,对楼板来说此角部的约束 …层主说的有道理,记得以前图纸上面都是有这种说明的,这个学校老师还都说过
2016-06-29 16:48:29
赞同0
-
铠纹1
板凳
以前读书老师说的,房子四周的角位置是应力集中部位,容易出现沿纵或者横向45度出现裂缝,所以在绑扎钢筋的时候最好在这些位置增加分布钢筋,方向没记得他怎么说,看楼主的图应该就是在裂缝的垂直方向增加了。
2016-06-29 16:44:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报