土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 入水温度比出水温度低!

入水温度比出水温度低!

发布于:2016-05-30 17:58:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机,400冷吨,出水温度6.1度,入水温度5.6度,蒸发温度2.9度,运行电流118A,运行前进出水温正常

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1425376068776
    对机组及整个系统会有怎样的影响?
    2016-05-31 11:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1425376068776
    http://bbs.co188.com/thread-3456114-10-1.html
    初步考虑为旁通管问题,因该系统旁通管为200主管(主供水管与主回水管之间的管道,位于机房内),该旁通管路上设置了两处阀门,一处为手动阀门,现场观察开度很小(碟阀),一处为电动旁通阀(前后碟阀已关死),考虑为旁通的手动阀门未完全关死造成系统短路循环造成。
    2016-05-30 18:50:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同标号的POE可以混加吗?

原制冷系统缺油,只知道是使用r404a冷媒,制冷温度-30度以下,无法知道原使用的是那种冷冻油,请问现在如何加油?有一种万能油,60多块一小瓶,说明书上说都支持矿物油和合成油,可以加进这种万能油进去吗?

回帖成功

经验值 +10