土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电线电缆的绝缘电阻多少才正常?

电线电缆的绝缘电阻多少才正常?

发布于:2007-11-05 18:00:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在一个工地完工后,我们将配电线路绝缘电阻表上交主管看同,可是主管看了说不可能有那么高的阻值,理由是电缆电线每规格都的一定的绝缘电阻值,线路越长绝缘电阻就会越小,对于人们测量出来的1000兆欧数量表示怀疑,我想想也对,但找不到相关的资料,请大家帮忙提供

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wishdragonlucky
    搞毛啊,问你的是电线相间电阻呢,答非所问
    2008-03-29 16:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • chenshikun1962
    楼主:1、电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧;是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。2、1kv以上的动力电缆采用2500v 伏摇表测量。3、1kv以下的动力电缆采用1000伏摇表测量。4、控制电缆采用500v 伏摇表测量,电缆手册中有温度系数对换表。控制电缆、临时电源的橡皮电缆仅为70度制造后试验规定。
    2008-01-04 07:20:04

    回复 举报
    赞同0