现在一类高程就是高度高于54米的建筑需要设置避难间。
这个避难间的外窗有要求完整性
这个是指外窗的玻璃的耐火完整性还是这个窗户的耐火完整性?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.78 万条内容 · 95 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-5-30 12:32 编辑 30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。建筑商在地面进行灌水实验时(室内地面水深达5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。 从1楼到11楼,大概有7层楼都是在,卧室的东南角位置出现了这种现象。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板设乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜小于1.0小时,应该指的整个外窗
回复 举报
按防火窗选C1.00即可。
回复 举报