土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何在排烟风机上设置防火阀?

如何在排烟风机上设置防火阀?

发布于:2016-05-30 14:57:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

【四川正科通风】如何在排烟风机上设置防火阀?相信很多的用户都遇到过这些问题。下面,就为大家详细介绍一下。

  一般情况排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中通常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?

  如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?

  究竟排烟风机只是与风机入口总管上的排烟防火阀连锁关闭呢还是要与排烟系统中所有的排烟防火阀连锁关闭?下面我们将作针对性的解答:

  1、在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

  2、穿越防火分区的排烟管道设置防火阀(烟气温度超过280℃时能自行关闭的防火阀)的情况有两种:机械排烟系统水平不是按防火分区设置,或排烟风机和排烟口不在一个防火分区,管道在穿越防火分区处设置防火阀;竖向管道穿越防火分区时,在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 205w313
    205w313 沙发
    总管和跨越防火分区得时候设
    2016-05-31 10:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • kenny1984515
    kenny1984515 板凳
    楼主不给评论机会啊。。。。
    2016-05-31 10:06:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厨房排烟与物业排烟系统的关系

现在遇到的问题是厨房排烟效果不好,自备烟管与物业接驳口风速只有4.5m/s,静压为15Pa,风管规格:1560×410mm。物业排风系统供7家餐厅使用。附件物业系统平面布置图和各个点位的测量数据。请问物业的排风系统是否正常?

回帖成功

经验值 +10