土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 软弱下卧层验算的几点疑问

软弱下卧层验算的几点疑问

发布于:2016-05-30 14:22:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
《地规》5.2.7上讲当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应进行有关验算。

朱丙演先生的书上关于 软弱下卧层的解释是:基础底面下,当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层为软弱下卧层;

这样是不是可以理解为当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层才需进行软弱层验算,大于1/3时可不进行验算?

但是平常设计的时候只要下层土的地基承载力小于持力层就为软弱下卧层,并验算;

希望有想法的都可以进来讨论:victory::victory::victory:


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • niarwb
    niarwb 沙发
    guiguai510 发表于 2016-6-2 14:42 从JGJ94的条文说明来看,只有强度相差过大时才需要验算,强度相差不大的话不会出现下部土体的塑性挤出和土体 …是这个道理~
    2016-06-02 15:04:02

    回复 举报
    赞同1
  • guiguai510
    guiguai510 板凳
    从JGJ94的条文说明来看,只有强度相差过大时才需要验算,强度相差不大的话不会出现下部土体的塑性挤出和土体失稳情况,但是这个三分之一怎么确定的就不清楚了,实验数据总结?
    2016-06-02 14:42:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基坑支护设计方案及施工控制探讨

本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:12 编辑 最近在海口一项目旁听了基坑支护设计方案探讨会。该项目的基坑约6000平米,深约13米;其西侧为同一业主的另一项目,也正在进行深基坑的支护结构施工,该基坑深圳约25米,两基坑相隔一条约40米左右的道路。地质情况第三层约9米~12米为渗流性较强的中砂层,第五层为夹杂粘土粒的粉砂层,水平渗流系数与垂直渗流系数差异较大,止水帷幕下端于此层。基坑采用旋挖成孔灌注桩,桩径1米,桩距1.3米,桩长约26米设三排预应力锚索,锚索长度22米/26米。止水帷幕采用三轴搅拌水泥土,桩径650,原咬合200,后改为套打,以提高下端截水的可靠性。基坑每侧设有一定数量的水位观测井,在坑内设有数个降水井。该地地下水位较,且紧邻民居,道路,地下管线。

回帖成功

经验值 +10