土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 关于天津地区冷却塔选型问题?

关于天津地区冷却塔选型问题?

发布于:2016-05-30 12:50:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
我公司于天津空港区域有个项目,有7台冷却塔。主要用于中央空调(舒适性)、工艺用的冷却水换热用。
舒适性空调冬季基本上是不用的,采用蒸汽供热方式;(进入北方供暖季节冷却系统排水防冻)
工艺用空调系统冬天也需要制冷,用于产品的急速冷却。由于受工厂生产限制,可能存在开机,停机时间不一定(可能生产4天,停产3天)。请问工艺用室外冷却塔在冬季情况下正常工作情况应该不怕冷冻,但是停产的时候岂不是要排水防冻处理。这种生产模式情况下,室外冷却塔是采用开式冷却塔或者闭式冷却塔,毕竟天津地区的工业用水费用也蛮高的。
请教各位大神指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1484111088982
    闭式的效果会好一点,但是投入资金比较多;防冻外循环水槽可以加电加热,内循环可以加防冻液,或者加旁通不停的打循环。
    2017-01-11 13:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • brilliantay
    brilliantay 板凳
    是不是得电伴热+旁通循环啊
    2016-12-09 11:31:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店总共六层,南边是四层,北边是两层,然后东边是斜的,朝向是东北但不是正东北。

酒店总共六层,南边是四层,北边是两层,然后东边是斜的,朝向是东北但不是正东北。1.我做的多联机配室外机的时候是分层配置一个组合的模块,还是北边的两层或者一层用一组外机,南边用一组外机,东北用一组外机?2.多联机设计中是外机数量越少,单个外机的制冷量越大越好吗? 不知道我说的清楚吗?图也传不上去。