土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室底板钢板止水带应如何安放

地下室底板钢板止水带应如何安放

发布于:2016-05-30 12:39:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这里主要想讨论的是:止水钢板弯折朝向问题。
现在地下室底板后浇带使用钢板止水带的比较普遍,但一直以来钢板弯折的朝向是向下的,设计是这样画的,施工也是这样做的。但是,问题来了,先浇部分砼没问题,但后浇砼的质量很难保证。因为钢板弯折朝下,钢板下形成死角,砼很难浇灌密实,容易形成空洞,浇筑质量也无法检查,这就给止水效果留下了隐患。如果将止水钢板弯折朝上,钢板下出现砼狗洞的概率将大大降低,对提高止水效果将起到事半功倍的效果。

以上意见望各位同人给与指正点评。



全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • 枯叶老祖weibo
    折角向上无法起到止水作用
    只要浇筑混凝土前清理干净,无垃圾、泥土之类的,振捣时注意一下就没啥问题。
    2016-07-08 17:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • jwenxing711
    jwenxing711 板凳
    看是否可以在浇筑砼时,先将砼浇至钢板止水带所在的水平位置,用振动棒振捣密实后再浇筑钢板止水带水平以上。分阶段段浇筑
    2016-07-08 16:18:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多