土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 综合布线施工规范与工艺

综合布线施工规范与工艺

发布于:2016-05-30 11:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

一、基本规范

1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线

3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ,使用兆欧表测试。

4、各弱电子系统均用星型结构。

5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

8、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。

9、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。

10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。

11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

15、暗盒均应该加装螺接以保护线路。

二、主要材料质量要求

1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准1.5平方毫米线,主线用标准2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线;

②背景音乐线:标准2×0.3平方毫米线

③环绕音响线:标准100-300芯无氧铜

④视频线:标准AV影音共享线

⑤网络线:超五类UTP双绞线

⑥有线电视线:宽带同轴电缆

2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。

3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。

4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。

5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。

三、施工顺序

(一)、确定点位

1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。

(二)、开槽

1、确定开槽路线:根据以下原则:

①路线最短原则;

②不破坏原有强电原则;

③不破坏防水原则。

2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。

3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。

4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

5、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。

(三)、布线

1、确定线缆通畅:

①网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;

②有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;

③其他线缆:用相应专业仪表测试通断。

2、确定各点位用线长度:

①测量出配线箱槽到各点位端的长度;

②加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm。

3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。

4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • shymickey
    shymickey 沙发
    2016-11-23 09:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2016-08-21 12:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电断路器常见故障分析

在整定的环境条件下,1.13In 电流1h 内不脱扣;在整定的环境条件下,1.45In 电流1h 脱扣。 经分析,出现这种问题的原因主要有: ●用于过流保护的双金属片质量不稳定,动作时间离散性较大,造成企业无法对产品进行定量的检验。 ●企业在校验时通常采用2.5In 快速校验法等效,但对2.5In 的动作时间所对应的1.13In 和1.45In 动作时间未加验证。至少是两个不同时间进货的不同批号的双金属片未加验证,因不同批号的双金属片的特性可能不同,如不加验证,造成校验出的产品动作时间不准确。 出现上述问题的产品可能造成如下的后果:

回帖成功

经验值 +10