土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆敷设中多根电力电缆并列敷设时的讨论

电缆敷设中多根电力电缆并列敷设时的讨论

发布于:2016-05-28 16:44:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
《电力工程电气设计手册-电气一次部分》中933页,有一个空气中并列敷设电缆的校正系数,我查看了附表,校正系数用于1至6根电力电缆并列敷设的情况,意思就是说每一层电缆支架上,敷设的电力电缆根数不能超过6根?能这样理解吗?但是对于变电站中,交流负荷特别多,交流电源均需要从站用电馈线柜中引出,每一层支架上不能超过6根电力电缆,这个应该很难保证吧?所以我推测的是,每一回回路中的电缆不能超过6根,而不是每一层支架。
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    超过6根电缆同层敷设,校正系数不再减小,和6根是一样的。
    2016-10-27 09:20:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SH3552-2013石油化工电气工程施工质量验收规范

SH3552-2013石油化工电气工程施工质量验收规范

回帖成功

经验值 +10