土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱内的主空气开关和分空气开关之间要求采用铜排进行连接。

箱内的主空气开关和分空气开关之间要求采用铜排进行连接。

发布于:2016-05-26 22:33:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱内的主空气开关和分空气开关之间要求采用铜排进行连接。怎么理解?我的理解是不能采用电缆连接,总开关出线端和出线回路进线端之间都用铜排连接。但是问题来了,总开关是小断,分开关也是小断是,如何连接?特制铜排?求解答。最好有图片。谢谢。越详细越好。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lbx8643012
    lbx8643012 沙发

    大神,图片看不到噢。能再发下吗?还是加我QQ234786613。谢谢啦
    2016-05-27 07:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • cmb178
    cmb178 板凳
    建筑电气工程质量验收规范及条文说明 GB50303-2002
    11.2.3 母线的相序排列及涂色,当设计无要求时应符合下列规定:
    1 上、下布置的交流母线,由上至下排列为 A、B、C 相;直流母线正极在上,负极在下;
    2 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为 A、B、C 相;直流母线正极在后,负极在前;
    3 面对引下线的交流母线,由左至右排列为 A、B、C 相;直流母线正极在左,负极在右;
    4 母线的涂色:交流,A 相为黄色、B 相为绿色、C 相为红色;直流,正极为赭色、负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧 10mm 以内不涂色。