档案室做七氟丙烷灭火系统的一些问题

发布于:2016-05-26 19:57:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个四层办公楼,做了自喷系统,一层有个档案室,面积170平米,甲方不让做自喷,请问能做七氟丙烷灭火系统吗,档案室一面全是落地窗,能抗压吗,或者还有什么比较好的灭火方式,还不会污染档案室里面的东西的

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyfire
    zhyfire 沙发
    还要考虑耐火极限,只考虑承压不行
    2017-03-30 14:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • 小工程师
    小工程师 板凳
    lihai1216 发表于 2016-5-27 10:18 做预制式的,七氟丙烷可以啊只要玻璃抗压不小于1200kPa,密闭带泄压口就可以了。注意单位1200PA
    2017-03-24 13:40:24

    回复 举报
    赞同0