土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:一片墙肢出现19的计算配筋
本帖最后由 stankovic 于 2016-5-26 17:17 编辑

七度区 18层底商的建筑物 。。
墙长是1700mm 上面是200墙 地下是250mm 墙
截图的计算配筋是地下商业的(250mm厚的墙)
上部配筋还算正常 只有3

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • sun378070131
    局压造成的,pkpm计算是按照那一点点的单墙肢计算的,若想改善把墙肢加长一点就好了。
    2016-06-09 00:05:09 来自 PC 评论 举报
  • 温员外
    计算的时候把墙垛去掉。
    2016-06-06 15:30:06 来自 PC 评论 举报