热水散热器采暖热媒允许的最低温度是多少?
热水散热器采暖热媒允许的最低温度是多少?
热水散热器采暖热媒允许的最低温度是多少?设计中碰到的问题~
除了地板辐射,60摄氏度的供水能否用作散热器采暖?
谢谢谢谢!:)
发布于
2007-11-05 16:25:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wangyibo_131
,原理上,只要水温高于外界温度,就可以传热,所以60度的水是可以做暖气片采暖的,但是如果供水温度过低,水流量相应要增大很多,这样的话,一是增加了水泵功率,再是增加了管道管径,即增加了投资。若果水温过高,又会容易烫伤人,再是保温材料(需要保温的地方)的要求提高了,都是增加了投资,所以选取供暖水温是经过经济运行分析的。不是随便定温度,目前普遍使用的供水温度在85-90度是比较合理的,回水在70度左右是合适的
2007-11-08 13:11:08
来自 PC
评论
举报
blackpard
实际工程中名义上80/60的很少可以达到的,也就是70/50左右
至于散热器60的热水也可以,初投资比较大而已!
个人感觉比较适宜的温度在80/60
城市热力网一般按75/50就不错了!
2007-11-07 15:19:07
来自 PC
评论
举报
加载更多