土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 大神请进,喷淋计算中流量,压力,流量系数,布置间距问题的探讨。

大神请进,喷淋计算中流量,压力,流量系数,布置间距问题的探讨。

发布于:2016-05-25 23:59:25 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
按喷淋规范,举一个例子:中危险II级,要求喷水强度为8,然后我们选择K=80喷头,最不利点工作压力0.1MPa。则:计算喷头流量q=80L/min,每个喷头保护面积10平米。好了,接下了布置喷头,按正方形布置,规范最小间距3.4米,3.4*3.4=11.56平米。
结论:按规范规定的最小间距布置完喷头,超出了按流量计算出来的单个喷头最大保护面积。
有没有大神给个清晰的解释?
若为了满足3.4*3.4的间距要求,则可以增大最不利点工作压力,但是导致了配水管入口压力大于0.4MPa。若不增大压力,是否只能10平米保护面积来计算间距布置喷头呢?
有地方写着选用大流量系数的喷头,可以减小系统流量和压力。若选用大流量系数喷头,则最不利点可能达不到0.05MPa,就能够满足最不利点的喷水强度了,但是不满足最不利点不得小于0.05MPa的规范要求。按0.05MPa来算,大流量系数喷头的系统所需的压力和流量都非常大。哪里有降低系统流量和压力的功能??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lengfeiah
    lengfeiah 沙发
    3.4m是中危险2及正方形布置最大间距吧老兄
    2016-06-07 10:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • 水是你的水
    没人吗???????
    2016-05-27 12:45:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

站长办公室

返回版块

61.78 万条内容 · 47 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助建筑工程技术人员出路

RT,本人普通本科毕业,进入中铁干技术有一年了,不知道在这个单位有什么发展,总之在这个单位如果没有过硬的关系的话最多干到总工,总工再想往上爬就很难了,就算爬到了项目经理,那已经是天花板了,再者,当上项目经理又能怎样?还得四海为家到处漂泊,没有根,我突然发现人这一生图啥?难道真的要把有限的青春挥洒在漫天的尘土里吗?一辈子待在工地吗?家怎么办?这不是我想要的人生,求教出路有哪些?

回帖成功

经验值 +10