地下车库两种防水等级,如何分界?
地下车库两种防水等级,如何分界?
地下车库其底板及外墙为二级防水,车库内变配电室为一级防水,如何分界?
发布于
2016-05-25 16:59:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yhy71
有些设计是车库二级,防水砼外贴一道4厚SBS。变配电室处一级,防水砼外贴两层4+3厚SBS。真不知这样妥当不,两层卷材向外延伸多少为好?
2016-05-29 22:18:29
来自 PC
评论
举报
真仙
设计时要防止防水等级低的部位的渗漏水影响防水等级高的部位的情况。
一级部分可以考虑增加背水面防水措施,内外组合防水。