土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教:接地的埋深必须要在地坪下0.6米?
前段做的一个钢结构厂房,基础采用的是独立基础
做接地时我利用扁钢沿基础水平敷设一周,应该没有什么问题
可是甲方说太浪费,(我也有同感)
想利用地圈梁,但是地圈梁厚25厘米,从室外地坪看,只有10厘米在土里
这样能满足规范的接地体埋深必须要在地坪下0.6米要求吗?

全部回答(10 )

  • djb4119
    同意楼上的!
    2005-01-13 10:49:13 来自 PC 评论 举报
  • dqsjr
    接地体最好是在冻土一下,所以还要看看基础内的钢筋埋深是不是在冻土下,
    2005-01-07 17:21:07 来自 PC 评论 举报
加载更多