暖通空调
\
通风排烟
\
地下室合用前室正压送风量如何计算?
地下室合用前室正压送风量如何计算?
公司的一个项目,30层商住楼,地下一层,标准层前室及楼梯间是采用的自然通风,没有正压送风系统。地下室电梯厅及楼梯合用前室,设计院的图纸选用的正压风机风量为33000M3/H,风压521Pa.个人觉得风机选大了,想问下同行们的意见。
发布于
2016-05-25 11:15:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
aiyouhehe
学习了
2019-05-24 10:39:24
来自 PC
评论
举报
a2253673
我觉得是22000(楼梯间自然排烟)x1.5(两个出入口)=33000
2016-06-02 14:54:02
来自 PC