公司的一个项目,30层商住楼,地下一层,标准层前室及楼梯间是采用的自然通风,没有正压送风系统。地下室电梯厅及楼梯合用前室,设计院的图纸选用的正压风机风量为33000M3/H,风压521Pa.个人觉得风机选大了,想问下同行们的意见。

X0P]7Q[F($0(}_W$UD}LW0R.png

全部回答(19 )

  • aiyouhehe
    学习了
    2019-05-24 10:39:24 来自 PC 评论 举报
  • a2253673
    我觉得是22000(楼梯间自然排烟)x1.5(两个出入口)=33000