土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室合用前室正压送风量如何计算?
公司的一个项目,30层商住楼,地下一层,标准层前室及楼梯间是采用的自然通风,没有正压送风系统。地下室电梯厅及楼梯合用前室,设计院的图纸选用的正压风机风量为33000M3/H,风压521Pa.个人觉得风机选大了,想问下同行们的意见。

X0P]7Q[F($0(}_W$UD}LW0R.png

全部回答(19 )

  • aiyouhehe
    学习了
    2019-05-24 10:39:24 来自 PC 评论 举报
  • a2253673
    我觉得是22000(楼梯间自然排烟)x1.5(两个出入口)=33000
    2016-06-02 14:54:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10