土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请各位前辈师傅指点迷津

请各位前辈师傅指点迷津

发布于:2016-05-25 10:25:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教一下,630变压器,母线我选择1250A的,低压MNS柜子选择1250进线开关,馈线柜子根据回路数及电流,考虑到国网平台物料库的标准配置,选用9*250A开关配置,这样是否合理?(柜子可能承载的总电流超过母线的载流量)
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[问题探讨]应急照明灯到底应该怎么控制?

最近,一本《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》的书在回答应急灯可否采用停掉市电的办法启动时,既讲消防应急照明与疏散指示标志属于消防用电,需要按照消防供电等级要求供电,又说可以但不建议采用切除市电的方式来点亮应急照明。以这样明显的自相矛盾来答疑解惑似乎只能让人越来越惑。 表面看这样说似乎既不违反《建筑设计防火规范》,又不违反《消防应急照明和疏散指示系统》,但稍一分析就露出马脚:如果说可以停掉市电,而且是消防主电源,还剩一个蓄电池备用电源,能满足一二级负荷的供电要求吗?明显属于三级负荷,而且持续供电时间有限,岂不违反了《建筑设计防火规范》关于负荷等级的规定?如果说不建议停掉市电,就是说火灾状态下,可以不使用自带蓄电池电源,直接市电供电,是不是又违反了《消防应急照明和疏散指示系统》第6.3.5条“应急照明配电箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态”的规范条文?

回帖成功

经验值 +10