一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。

一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • hanzhg54
    hanzhg54 2016年05月23日 19:07:35 2楼
    双列设计时,在进线柜前加分段和隔离,当然在另一端加分段隔离也可以。 单列的时候分段和隔离只能放在中间。 使用上没有什么不同。
    回复 举报 点赞
  • 认真的逗娇娇
    认真的逗娇娇 2016年07月06日 08:11:16 3楼
    高压开关柜有进线柜 计量柜 出线柜 还有什么么
    回复 举报 点赞
  • 电气大师爱爱爱
    电气大师爱爱爱 2016年07月07日 15:48:22 4楼
    很好,学习了
    回复 举报 点赞
  • co1490851535700
    co1490851535700 2017年03月30日 15:48:06 5楼
    有高手来回答吗?