土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地基承载力修正时如何选择水位?

地基承载力修正时如何选择水位?

发布于:2016-05-23 16:35:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本帖最后由 guogong1818 于 2016-5-23 16:37 编辑

北京某项目,筏板基础。地基承载力修正时,按抗浮水位考虑,有水的范围,土的容重取浮容重,计算结果是地基承载力不满足要求。
问题:按抗浮水位考虑时,基底是承受水浮力的,此水浮力是否可考虑?
基底向下的力=主楼自重+顶板覆土,基底向上的力=基底反力+水浮力。
考虑水浮力的话,地基反力会变小,地基承载力满足要求。
查了一些资料,都是说基础底板及地下室外墙的承载力验算如何取水位(近3~5年或抗浮水位),对此混凝土构件的计算,去较高的水位来验算,可以理解。地基承载力修正一般都按长期荷载考虑修正,此时的地下水位如何取?
查了一下上海的地基规范,基底反力是可以扣除水浮力的。
请各位高手指教,地基承载力修正时地下水位如何取?什么条件下可以扣除基底水浮力?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zihan1009
    zihan1009 沙发
    取正常水位。保守一点,可以不考虑水位
    2018-11-16 15:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • haikuohaikuo
    haikuohaikuo 板凳
    抗浮水位下取浮容重,基底压力应扣除抗浮水位引起的浮力
    2018-11-15 18:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多