土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV开闭所内在有了UPS之后还需不需要做直流屏

10KV开闭所内在有了UPS之后还需不需要做直流屏

发布于:2016-05-23 10:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV开闭所内在有了UPS之后还需不需要做直流屏,因为UPS已经能够保证我的不间断供电,那还需要做直流屏么?有什么意义?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lz19870501
    lz19870501 沙发

    可以没有UPS但是必须得有直流屏,直流为控制柜提供操作、控制电源

    2020-07-28 16:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳

    直流屏有其特殊的用途。你仔细看一下直流屏馈电回路,应该能发现他有特别的地方.

    2020-07-27 06:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv开闭所内馈线柜内装设几只CT的问题及做不做零序电流保护的问题

1.我看一般设计院出的图纸里面都只有2只CT,但是典设上是3只,我就想问下馈线柜里面除了做测量及保护这块 难道装设另外一只是为了计量用? 另外一个就是10kv开闭所内馈线柜内做不做零序电流保护的问题,有的人说不做、因为这块收到系统运行方式的影响很大,有的又说要做。

回帖成功

经验值 +10