发布于:2016-05-23 09:05:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在我们项目现场厨房设备有一台汤面炉,该设备分为两部分,一部分是三相设备7.5KW,用来煮面,另一部分是单相设备2.85Kw,用来给汤保温,和设备厂商联系后得知两种设备都是电阻丝。电箱里的4P带漏电开关直接接入汤面炉的接线端子,开始4P带漏电开关是20A,经测量运行时C相电流24A左右,故会造成跳闸,单现在已经将开关换成32A的了,今天早上厨房反映空开还是会跳闸,只是比之前坚持的时间长了一点,请教各问大神,现在这种情况是过载跳的还是因为线路有漏电造成的,亦或是其他什么原因,请各位多多指教,不胜感激。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句1、首先,经过负荷粗略计算,最大相负荷电流近似30A,所以用32A开关,个人认为偏小一点
2、该设备是从来就没有正常运行过吧?查一下其正常运行时泄漏电流大小,30mA漏保可能不能满足,需要放大。
回复 举报
回复 举报