土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防合用泵房及合用水池问题

关于消防合用泵房及合用水池问题

发布于:2016-05-22 16:22:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵房和生活泵房是否可以合用?消防水池和生活水池是否可以合用?如果能合用的话需要注意什么?如果不能合用的话是考虑那些因素?求大神解答!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • pan.le
    pan.le 沙发
    浪尽天涯 发表于 2016-5-26 14:58 可以合并在一个建筑在一起安装,但是消防水池和生活水池是不能共用的是的,合在容易被图审提意见
    2016-05-27 14:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    可以合并在一个建筑在一起安装,但是消防水池和生活水池是不能共用的
    2016-05-26 14:58:26

    回复 举报
    赞同0