土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 溶解氧突然下降,哪位大神帮忙看看

溶解氧突然下降,哪位大神帮忙看看

发布于:2016-05-22 13:36:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本帖最后由 恒力羊毛 于 2016-5-25 13:06 编辑

公司现在有O1 O2 ,O3 O4 四个好氧池,一二为一组,三四为一组,两组并联运行,现在用便携式溶解氧仪检测溶解氧(已校准),O1基本上在0.5以下,O2在5.2左右,O3在0.3左右,O4昨天4.2左右,今天一下子到了0.5了。厌氧出水COD一般在2000左右,氨氮基本上没有,检测出来做多也就8左右,厌氧硫化物有点高,基本上超过500,进水量为15吨,一般每组进7.5吨左右。我想问一下各位大神,为什么DO一下子降下来了,有哪些原因?还有这个硫化物浓度算正常吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • veropiss
    veropiss 沙发
    感觉应该是水质变化了,COD变高了,导致DO下降了!
    2016-06-01 15:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • mailgz
    mailgz 板凳
    硫化物过高会引起丝状菌泛滥成灾引起污泥中毒。
    2016-06-01 11:25:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求好用的卧螺离心机

卧螺离心机用在养猪废水中的。准确的说,猪粪很稀,不能直接堆肥,先用干湿分离机压榨,榨出来的滤液悬浮物很高(COD有13万多),这个滤液在与猪尿废水(悬浮物也不小,COD有2--3.7万)混合,那么卧螺离心机就是要处理这股混合废水。每天有50--100吨。要求,离心机要稳定运行,不易出故障,价钱贵一点都没事,离心出来的泥的含水率在60%以下,滤液清澈,基本上没有悬浮物。有哪位用过,或者见过类似好用的卧螺离心机,推荐一下,不胜感激。