土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜铜排烧毁

电容补偿柜铜排烧毁

发布于:2016-05-21 18:04:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
运行中的电容补偿柜铜排烧毁,柜中没有电抗器

IMG_20160518_110715.jpg


IMG_20160518_110736.jpg


IMG_20160518_110750.jpg


IMG_20160518_110812.jpg


IMG_20160518_111037.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    showin3690 发表于 2016-8-13 17:21 如果是并联谐振的话,在电抗上也会引起过电压的,不知此系统内其他地方有事故么串联谐振的话 电容上电压升高 电感上电压也要升高 其他电感 例如电机 是不是也会出事
    2016-12-02 21:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    穿裤衩看美女 发表于 2016-11-30 14:17 全部螺丝都是松的?说法有点牵强确实牵强的解释 我也不认同
    2016-12-02 21:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多