土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是关于无功补偿的一个问题:)

还是关于无功补偿的一个问题:)

发布于:2007-11-05 14:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高手请指教:
我在单位负责电压无功工作,请问10KV的配电变压器的电容怎么加效果最好
按什么计算电容大小?
我知道一个供电公司是按变压器容量的10%固定补偿,然后在按(45-10)=35%
按容量的35%再添加自动补偿的电容器
添加的组数根据负荷波动的大小决定
你们看这样科学吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shiguang110
    shiguang110 沙发
    请问您有什么好的方法吗?
    2007-11-06 09:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    "负责电压无功工作"?!
    “在10KV侧按10%变压器容量的电容器固定补偿,再用35%电容器自动控制补偿”的方法不能说不科学,但也不能说很科学。
    固定补偿的容量是在负荷最低时也不会出现过补偿的的最高容量,全部补偿最大只有45%,显然不能说明补偿充足。
    2007-11-05 20:43:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。