杆变的防雷和补偿问题

发布于:2016-05-21 09:27:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个不到100KW的小构筑物,准备做个100KVA杆变。
看别人的图,防雷就装个跌落式避雷器,需不需要避雷针呢。还有无功补偿是多大变压器才需要,看以前别人画的图,小的杆变就是直接带负载了。希望知道的大侠帮忙解释一下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • rainforestest
    rainforestest 沙发
    a396673967 发表于 2016-5-24 09:52 南方电网的变配电标准设计里面有说到,100KVA以上配电一定进行无功补偿。南方电网的变配电标准设计里面有说到,100KVA以上配电一定进行无功补偿。对的
    2016-06-02 16:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • rainforestest
    rainforestest 板凳
    eyu1023 发表于 2016-5-21 10:11 不用加避雷针,架空导线加避雷器这不是很完美的防雷方案吗?100千伏安的变压器是不需要设无功补偿了是不是这样的哟 \(^o^)/~