土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 70千瓦的总功率可以用单相电表配互感器吗
饭店最大功率有70千瓦左右,全是一些电器不是电机类的.因为现在的电表是15-60A的单相电表如加上电流互感器这样可以带动吗? 需要配多大的互感器。要是换成三相三线的电表要配多大的互感器要配多少个。加装了互感器后这样的情况需要装多大的空气开关(单相+互感器和三相+互感器)请大神们解读一下!!!!

全部回答(18 )

  • c168_com
    风平浪静02 发表于 2016-5-25 09:33 现在市面上已经很难看到低压三相三线电能表了。现在也不能用三只单相表替代三相四线表了。单相的安装5A …有些地方的供电局,变压器下面的表,还是三块单相的,因为三相四相表容易在接线上做手脚,比如反接其中一相的互感器,或者断开其中一相或两相的电压线圈,不容易被发现
    2016-06-30 15:04:30 来自 PC 评论 举报
  • zfhwlr
    呵呵,电老虎。你懂得。
    2016-06-01 16:04:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10